День добрый.
Только сейчас закончил создание нового PN через CNC
Все нормально станция IPSI увидел статус UP. Теперь настроил CLAN и MedRes но их почему-то не могу пинговать.
Но самое главное создал экс но новом PN но когда звоню с него на PN первый (который находиться на control network).
Скажите где мне копать чтобы настроить связь м/у PNs? Особенно тот который находится на CNC?
S8800, CM5.2.1
IP SERVER INTERFACE INFORMATION
Port Pri/ Primary/ Primary/ Primary/ State Of
Ntwk Sec Secondary Secondary Secondary Serv Control Health
Num Bd Loc IP Address Host Name DHCP ID State State C P E G
---- ------ --------------- ---------------- --------- ----- ------- -------
1 1A01 199.172.254.1 199.172.254.1 ipsi-A01a IN actv-aa 0.0.0.0
1B01 199.172.255.1 199.172.255.1 ipsi-A01b IN standby 0.0.0.0
2 2A01 199.172.254.2 199.172.254.2 ipsi-A02a IN actv-aa 0.0.0.0
2B01 199.172.255.2 199.172.255.2 ipsi-A02b IN standby 0.0.0.0
3 3A01 199.172.254.3 199.172.254.3 ipsi-A03a IN actv-aa 0.0.0.0
3B01 199.172.255.3 199.172.255.3 ipsi-A03b IN standby 0.0.0.0
4 4A01 10.189.2.67 10.189.2.67 ipsi-A04a IN actv-aa 0.0.0.0
Нету голоса м/у PN-ми
Модератор: Administrator
Re: Нету голоса м/у PN-ми
List ip-i a
Re: Нету голоса м/у PN-ми
y C-LAN 02A02 TN799 D CLAN02A02 /27 Gateway001 2 n
10.189.20.235
y C-LAN 01A04 TN799 D CLAN /27 Gateway001 2 n
10. 189.20.229
y C-LAN 01B04 TN799 D kzatpabx01 /27 Gateway001 2 n
10. 189.20.230
y C-LAN 02C08 TN799 D CLAN02C08 /24 2 n
199.172.254.7
y C-LAN 04A11 TN799 D CLAN04A11 /25 2 n
10. 189.2.11
y VAL 02A12 TN2501 VAL /27 Gateway001 n
10. 189.20.234
y MEDPRO 03A14 TN2302 MedPro03A14 /29 Gateway002 2 n
10. 189.90.19
y C-LAN 02B14 TN799 D CLAN02B14 /27 Gateway001 35 n
10. 189.20.247
y MEDPRO 02C11 TN2602 medpro /27 Gateway001 2 n
10. 189.20.241
y MEDPRO 02C12 TN2602 medpro2 /27 Gateway001 2 n
10. 189.20.243
y MEDPRO 01A14 TN2602 medproPN1 /27 Gateway001 2 n
10. 189.20.245
y MEDPRO 01E10 TN2602 medproPN1-2 /27 Gateway001 2 n
10. 189.20.249
y MEDPRO 04A14 TN2602 MEDPRO04A14 /25 2 n
10. 189.2.12
Вроде бы все нормально
10.189.20.235
y C-LAN 01A04 TN799 D CLAN /27 Gateway001 2 n
10. 189.20.229
y C-LAN 01B04 TN799 D kzatpabx01 /27 Gateway001 2 n
10. 189.20.230
y C-LAN 02C08 TN799 D CLAN02C08 /24 2 n
199.172.254.7
y C-LAN 04A11 TN799 D CLAN04A11 /25 2 n
10. 189.2.11
y VAL 02A12 TN2501 VAL /27 Gateway001 n
10. 189.20.234
y MEDPRO 03A14 TN2302 MedPro03A14 /29 Gateway002 2 n
10. 189.90.19
y C-LAN 02B14 TN799 D CLAN02B14 /27 Gateway001 35 n
10. 189.20.247
y MEDPRO 02C11 TN2602 medpro /27 Gateway001 2 n
10. 189.20.241
y MEDPRO 02C12 TN2602 medpro2 /27 Gateway001 2 n
10. 189.20.243
y MEDPRO 01A14 TN2602 medproPN1 /27 Gateway001 2 n
10. 189.20.245
y MEDPRO 01E10 TN2602 medproPN1-2 /27 Gateway001 2 n
10. 189.20.249
y MEDPRO 04A14 TN2602 MEDPRO04A14 /25 2 n
10. 189.2.12
Вроде бы все нормально
Re: Нету голоса м/у PN-ми
Все решили, спасибо
Re: Нету голоса м/у PN-ми
Все решили, спасибо
IPSI карт не работает через адаптер сзади
Доброе утро всем.
Скажите плиз продолжая тему Control Network C (CNC) у меня такой вопрос.
Вот у меня все нормально работает сервак S8800 увидил IPSI карту.
Но почему когда я подключаю IPSI к switch через адаптер сзади он не работает.
А если с переди в прот Network ниже Сервисного порта все работает. Это такая особенность Control Network C? В какой доке это есть? кто нибудь может скинуть ссылку. Всем спасибо.
Скажите плиз продолжая тему Control Network C (CNC) у меня такой вопрос.
Вот у меня все нормально работает сервак S8800 увидил IPSI карту.
Но почему когда я подключаю IPSI к switch через адаптер сзади он не работает.
А если с переди в прот Network ниже Сервисного порта все работает. Это такая особенность Control Network C? В какой доке это есть? кто нибудь может скинуть ссылку. Всем спасибо.
Re: Нету голоса м/у PN-ми
Адаптеры - они разные бывают. Для IPSI -один, для C-LAN - другой. И оба черные.